首页 > 解决方案 > Twincat 运行模式错误 1861

问题描述

尝试启动运行模式后,我在目标系统上收到一个致命错误:

Init7\IO: Set State TComObj PREOP OP >> AdsWarning: 1861 (0x745, ADS ERROR: timeout elapsed) 你们中有人知道如何解决吗?

标签: twincat

解决方案


您的目标系统是否运行 Windows 10?它最近是否已更新(Windows 更新)到版本 1803?如果是这样,问题是因为 TwinCAT 与 W10 的 1803 版本不兼容。Beckhoff 确实发布了更新的 TwinCAT 版本 3.1.4022.20,但由于它导致其他问题而将其删除。他们将在未来几天发布一个新版本。