rs485 - RS-485 总线多传感器
问题描述
我会保持简短我一直在寻找一个明确的答案,但找不到。我正在使用 RS-485 分线板(如下图所示)作为连接到 arduino 的传感器。我现在想在这个项目中添加另一个传感器,所以每个传感器都需要另一个分线板,还是它们都可以连接到第一个?
如果有人对此有一个更好的解决方案。
解决方案
如果您有带 RS485 接口的传感器,则可以在没有此板的情况下将它们连接到总线,如果您的传感器没有 RS485 接口,则每个传感器都需要一个微控制器和此板。该板上的芯片是MAX485 ( https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf ),它基本上是一个 485/422 收发器,对 MODBUS 或 Profibus 等协议没有任何了解,这些协议有由附加的微控制器实现,即arduino
https://arduino-info.wikispaces.com/RS485-Modules <-
模块的引脚排列在数据表https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf的第 7 页上,差分总线连接到 A 和 B