首页 > 解决方案 > 伺服电机在 Proteus 中无法正常移动

问题描述

我正在尝试使用 PIC18f4550 控制伺服电机,但在购买之前,我试图在 Proteus ISIS 上对其进行模拟,但在设置角度时出现了一些不一致。

我尝试使用 20ms 周期和 1ms、1.167ms、1.333ms、1.5ms、1.667ms 或 1.833ms 占空比,它会在 Proteus MOTOR-PWMSERVO 上产生 -69.8° 角,但使用 2ms 占空比会导致完整的 90.0° 角

#define CONTROL             PORTCbits.RC0
#define BUTTON              PORTCbits.RC1


const Ang_Neg90 =               1.0;
const Ang_Neg60 =               1.167;
const Ang_Neg30 =               1.333;
const Ang_0 =                   1.5;
const Ang_30 =                  1.667;
const Ang_60 =                  1.833;
const Ang_90 =                  2.00;
// ------------------------------------------------- //

void ServoPosition (unsigned float Angle) {
    CONTROL = 1;
    Delay_ms(Angle);
    CONTROL = 0;
    Delay_ms(20 - Angle);
    }
void main(){
while(1){
    ServoPosition(Ang_0);
        if (BUTTON == 1){
            break;
        while(1){
                ServoPosition(Ang_90);
             }
        }
    }
}

我希望我的程序能够从 0 度变为 90 度,但我得到的只是 -69.8 到 90。关于我出错的任何想法吗?

标签: cmicrocontrollerpicmplabservo

解决方案


如果没有看到您的整个设置,很难判断,所以这里列出了它可能是的东西。

检查模拟伺服设置

确保将其设置为默认值。

服务器默认值

使用示波器工具测量您的 PWM 信号

爱好伺服电机示例展示了如何使用示波器工具。将示波器连接到您的 pic18f4550 PWM 输出并测量它以确保占空比正确。你在低端遇到问题(试图达到 1ms)所以我怀疑示波器会显示你的占空比太长。

如果您发现您的工作周期太长,您可以尝试:

  • 减去一个软糖值以处理模拟中存在的任何衰减时间。在真实硬件上运行时,您可能必须使用不同的值。
  • 在 pic18f4550 上使用专用 PWM 模块。这可能是最好的解决方案,因为您可以设置 PWM 寄存器(假设它是这样工作的……我没有仔细查看手册),然后让它为您控制占空比。

示波器

检查电压

Hobby Server 中的电池是 6V,但 5V 似乎也可以工作。低于这个值,它开始表现得很奇怪。

爱好伺服电机示意图