modelica - 是否有一个 Block 组件来保持 PID 控制器信号稳定不变 100 秒
问题描述
我有PID控制器,我想添加一个块,使PID输出信号在某个时间点保持稳定不变,100秒后,PID输出信号又开始正常工作。MSL中有这样的块组件吗?
解决方案
不在 MSL 中。据我记得,只有积分器块有重置/跟踪选项。
如果您使用“Modelica Buildings Library”或“Industrial Control Systems”库中的 PID,它有一个布尔值和一个模拟跟踪/重置输入。将模拟输入连接到控制器输出,当 Bolan 输入为“真”时,输出将“暂停”