modbus-tcp - 通过 tcp/ip 使用 modbus 读取 SDM120 kwh 电表
问题描述
我想通过 tcp/ip 读取带有 modbus 的 SDM120 kwh 仪表的寄存器。我有一个可以运行的 Windows 程序 Simply Modbus。发送到仪表的字节串是“00 01 00 00 00 06 01 04 00 00 00 01”。
我从寄存器 30001 得到结果
但是当我尝试使用 modpoll 执行此操作时,相同的字节字符串会导致另一个答案。
C:\modpoll-3.9\win>modpoll.exe -m tcp -c 1 -r 1 -t3 -1 -p 26 10.40.3.209
modpoll 3.9 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2020 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC4
Slave configuration...: address = 1, start reference = 1, count = 1
Communication.........: 10.40.3.209, port 26, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, input register table
-- Polling slave...
[1]: 17245
当我添加开始寄存器 30001 时,字节串不同 00 01 00 00 00 06 01 04 75 30 00 01 并且我得到一个超时:
C:\Users\adm_ago\Downloads\modpoll-3.9\win>modpoll.exe -m tcp -c 1 -r 30001 -t3 -1 -p 26 10.40.3.209
Slave configuration...: address = 1, start reference = 30001, count = 1
Reply time-out!
我究竟做错了什么?
解决方案
我发现的SDM120 文档使用“ Modicon Convention Notation ”(也称为其他名称)。Modpoll 使用更新的标准,因此您需要将 '30001' 转换过来;前导 3 表示它的保持寄存器,“0001”表示寄存器 1(我可以从 SDM120 文档中的“Modbus 协议 StartAddress Hex”列中看到这是正确的)。
Simply Modbus 发送的原始字节串00 01 00 00 00 06 01 04 00 00 00 01
可以解析为:
|-------|------------------------|---------------------------------|
| Bytes | Description | Value |
|-------|------------------------|---------------------------------|
| 00 01 | Transaction identifier | 0x0001 (1) |
| 00 00 | Protocol identifier | 0 = MODBUS protocol |
| 00 06 | Length | 0x0006 (6) |
| 01 | Unit identifier | 0x01 (1) |
| 04 | Function code | 0x04 (4) - Read Input Registers |
| 00 00 | Starting address | 0x0001 (1) |
| 00 01 | Quantity | 0x0001 (1) |
|-------|------------------------|---------------------------------|
因此,您运行的第一个命令modpoll.exe -m tcp -c 1 -r 1 -t 3 -1 -p 26 10.40.3.209
应该检索您需要的寄存器(但是 SDM120 文档还指出“每个参数都保存在两个连续的 16 位寄存器中”,因此您需要检索两个寄存器;我会尝试-t 3:float
但您可能还需要-f
)。Modbus 协议适用于 16 位寄存器(输入/保持寄存器),但没有指定如何组合这些寄存器来保存更大的整数或浮点数;SDM 120 文档指出这些被编码为“32 位 IEEE754”,但我看不到任何关于字节序的提及。
我本来希望收到一个“非法数据地址”来响应您的第二个查询,但这些并不总是返回。因此,为了完整起见,两个不同命令发送不同“字节串”的原因是它们不同(一个请求寄存器 1,另一个请求不存在的寄存器 30000)。
Modbus 寻址可能非常令人困惑 - 我建议阅读本文中的“Modbus:当 40001 真正意味着 1,或 0 真正意味着 1”部分,其中解释了一些问题。
推荐阅读
- css - 如何应用显示:无;到 div 中的一个类
- angular - Angular 7导航强行返回根目录
- powershell - 在 Powershell 中,有没有办法确保 #Requires -Modules 始终加载最新的更改?
- jquery - 根据 SVG 路径位置设置元素的位置
- java - 如何修复 java lang.ClassNotFoundException: org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute
- azure-devops - 发布后将文件从 azure 文件存储复制到 azure 网站
- c# - 如何从列表属性对象分配给十进制列表和字符串列表并比较十进制
- javascript - Raycaster / Touch 没有在带有 THREE.DragControls 的移动设备上注册
- sql-server - 尽管使用了数据转换和准确的目标数据类型,但 SSIS 数据转换错误
- graph - 多个 Web 应用程序注册在 AAD 中不起作用