stm32 - STM32无PWM输出
问题描述
stm32f4discovery 板上的定时器没有任何 PWM 输出。示波器上的直线。
注意:代码是在 Stm32cubeide 中生成的,除了“用户代码”部分
主功能
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_TIM2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
/* USER CODE END 2 */
while (1)
{
}
}
TIM2 的初始化
static void MX_TIM2_Init(void)
{
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 0;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 100;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
}
我也试过代替HAL_TIM_PWM_Start
, HAL_TIM_PWM_Start_IT
, andHAL_TIM_PWM_Start_DMA
谢谢
解决方案
您应该将脉冲值设置为大于零且小于您的周期值;这是你的 PWM 的职责。零关税产生零输出。
推荐阅读
- javascript - Firebase:初始化由集合组成的树
- kubernetes - 如何跨多个 Kubernetes 集群扩展 RabbitMQ
- mysql - SQL查询从wordpress数据库中删除重复的postmeta
- node.js - 使用passport-saml将浏览器重定向到登录页面
- c++ - 将 BGR 图像转换为 jpeg 格式的 base64 字符串
- list - 列表中的视觉序言重复
- javascript - 如何使一个不能模拟点击
- android - Android Publisher API 购买订阅获取 403
- mysql - “每个派生表都必须有自己的别名” Mysql 错误
- visual-studio-code - VS Code 只有一个时不显示子文件夹