timer - 为什么这个 PLC TON 没有在 Studio 5000 v32.11 中激活
问题描述
梯级 0 上的计时器应该正在计时,但事实并非如此。
PLC 在线并处于实时模式,并且定时器之前的逻辑为真。这是在 CompactLogix L16ER 上运行的。
解决方案
看看你的第一张照片,梯子最左边的栏杆不是绿色的。看起来整个例程都没有运行。