tags - cp635 HMI如何连接两台ABB plc?
问题描述
我想通过以太网将两个 PLC ABB PM592 与 HMI CP635 连接起来?我将为两个 plc 分配相同的 ip 地址,并将每个 plc 的以太网端口连接到 HMI 的以太网端口。它会起作用吗?CP635 HMI 的两个以太网端口可以在相同的 IP 地址上工作吗?因为如果我为每个 plc 分配不同的 IP,那么我还必须为每个具有不同名称的 ip 导入标签,但我们可以在 HMI 设计中将单个标签分配给一个对象。
等待回复
蒂亚:)
解决方案
PLC 需要单独的 IP 地址
解决方案是运行两个协议。为了省去重新输入所有标签的麻烦,如何导出到 xml 文件然后导入到新协议。panel builder 600 将通过在重复标签上附加一个数字来自动重命名。