首页 > 解决方案 > 来自不同 AD7606 通道的混合电压读数

问题描述

请帮忙!我正在使用 FSMC 将 STM32F407 MCU 与 AD7606 连接以采样电压值。MCU 将在 1024 次转换后使用 USB HS 端口将采样值发送到 PC。但是当我检查来自 PC 的值时,我发现来自通道 0 的读数偶尔会包含来自其他通道的数据。例如,如果将通道 0 连接到 5v,将通道 8 连接到 3.3v,将其他通道连接到地。那么来自通道 0 的打印值将包含 5v、0v、3.3v。基本设置如下:

  1. TIM10 生成一个 200KHZ 的 PWM 信号,作为 AD7606 的 CONVST 信号。
    然后 7606 将发出一个 BUSY 信号,我将其用作外部中断源。
  2. 在中断处理程序中,将发出一个 DMA 请求,将 8 个 16 位数据
    从 FSMC 地址空间读取到内存空间。
    如果已完成1024 次转换,则 TIM10 PWM 将停止。
  3. 在 DMA XFER_CPLT 回调中,如果已完成 1024 次转换,则转换后的
    数据将通过 USB HS 端口发送出去,并再次启用 TIM10 PWM。

一些代码块:

    void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    {
        if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_7)
        {
            // DMA data from FSMC to memory
            HAL_DMA_Start_IT(&hdma_memtomem_dma2_stream0, 0x6C000000, (uint32_t)(adc_data + adc_data_idx) , 8);
    
            adc_data_idx += 8;
    
            if (adc_data_idx >= ADC_DATA_SIZE)
                HAL_TIM_PWM_Stop(&htim10, TIM_CHANNEL_1);
        }

    }

    void dma_done(DMA_HandleTypeDef *_hdma)
    {
        int i;
        int ret;
        
        // adc_data[adc_data_idx] would always contain data from 
        // channel 1, led1 wouldn't light if every thing is fine.
        if (adc_data[adc_data_idx] < 0x7f00 )
                HAL_GPIO_WritePin(led1_GPIO_Port, led1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    
        if (adc_data_idx >= ADC_DATA_SIZE)
        {
            if(hUsbDeviceHS.dev_state == USBD_STATE_CONFIGURED)
            {
                // if I don't call CDC_Transmit_HS, everything is fine.
                ret = CDC_Transmit_HS((uint8_t *)(adc_data), ADC_DATA_SIZE * 2 );
                if (ret != USBD_OK)
                {
                    HAL_GPIO_WritePin(led1_GPIO_Port, led2_Pin, GPIO_PIN_SET);
                }
            }
        
            adc_data_idx = 0;
        
            HAL_TIM_PWM_Start(&htim10, TIM_CHANNEL_1);
        
         }
     }

似乎单个 USB 事务需要超过 5us(一个转换时间),所以我停止了 PWM 信号以停止转换......
如果我只发送数据缓冲区的后半部分,则没有数据混合。这很奇怪。

标签: cusbstm32adc

解决方案


根据您的描述,我认为处理是正确的,问题出在CDC_Transmit_HS();我遇到了问题CDC_Transmit_FS(),原代码不能传输超过64字节的数据,需要修改一些代码,否则会出现一些错误。你检查接收数据的数量是否正确?

参考: 我无法在基于自定义 USB CDC 类的 STM32 设备上接收超过 64 个字节

我不确定你的ADC_DATA_SIZE尺码;如果大于 64 字节,也许你可以修改为小于 64 字节,然后再试一次,检查数据是否正确。我不确定它是否受此问题影响,但我认为您可以尝试一下。

另一方面,可能还需要将 AD7606 未使用的 ADC IN 引脚接地以避免通道之间的干扰。

或者您可以尝试其他通信(I2C、SPI、UART...等)来发送数据。

如果其他通信方式没有问题,则很有可能是CDC_Transmit_HS(). 如果其他传输方式有问题,可能要检查ADC转换时间或传输时间是否有冲突。